• 同一工程楼层设置不同,工程量不一样

    18层住宅楼楼层设置相同层数合并设置与自动拆分标准层汇总计算出来的工程量不一致,不知为什么?

    拆分标准层

    标准层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用户您好!对于标准层的建立,通常的设置方法为:如果工程3~6层是标准层,那么在钢筋中建立构件标准层的时候,应将三层作为一个独立层建立,然后将4~6层作为一个标准层建立。因为,钢筋上插的时候,在标准层每个建立的时候都会上插,这样钢筋量就算多了,所以,在建立标准层的时候一定要注意这一点。

    2012-11-05 08:49:59 

  • 下图的楼层设置是正确的

    2012-11-02 14:26:34 

  • 这两种设置汇总计算的结果是不一样的。拿你工程来说,2~3层是相同楼层,4~14层是相同楼层,那3层与4层的竖向构件肯定有变化,4层的竖向纵筋就存在插筋,那么软件就会把4~14层的竖向纵筋全部按第4层的计算,这样的话,4~14层纵筋的计算与分开设置楼层计算的结果就不一样了。 因此,设置楼层还是要分开设置,下图的设置是正确的。

    2012-11-02 15:43:28 