• 7芯控制电缆穿管敷设能套用35平方以下的电力电缆的定额吗?

    7芯控制电缆穿管敷设能套用35平方以下的电力电缆的定额吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以套用!你的问题不是很明确,没有说规格,用于什么设备.定额就是叩字眼,活学活用. 我的依据是山东省省安装定额总说明中的册说明:第八章 电缆 一、本章的电缆敷设定额适用于10KV以下的电力电缆和(((((((控制电缆敷设))))))。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设, 还有山东省消耗量定额解释中第二册中的,,,14、五芯以上电缆头如何执行定额? 就这两条,估计审计也无话可说 答:五芯电缆头制安执行定额时,按相应截面电缆头制安定额乘以系数1.3,六芯电缆头制安乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推

    2012-11-02 21:17:35 

  • 套控制电缆安装呗在补主材

    2012-11-02 18:12:44 

  • 7芯控制电缆穿管敷设不能套用35平方以下的电力电缆的定额;控制电缆与电力电缆是不同的定额子目。

    2012-11-02 20:24:36 

  • 在电气设备安装工程中,对控制电缆有专门的列项,按照电缆的芯数不同以每100m计量的。而电力电缆是区别电缆有效截面积以100m计量。虽然定额对他们的工作内容一样,但是基价差别比较大。不是很清楚tianfeng09所说的7芯电缆具体是怎么表示的,从你说套用35mm2以下我猜想是7×2×2.5的控制电缆了。如果是这样的话,电缆一般都很长再加上取费,那么他们的差别就很大了

    2012-11-02 21:15:16 

  • 不能套用35平方以下的电力电缆的定额,应该套2-809控制电缆管内敷设14芯内。

    2012-11-02 18:11:36 

  • 不能,控制电缆有控制电缆的定额,电力电缆有电力电缆的定额,不能混套

    2019-06-24 15:17:18 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!