• 关于11G101柱箍筋加密一些问题

    我看图集第58页地下室抗震的箍筋加密区范围有点疑惑,特别是图中我框起来那句话,读起来和我之前看的说法好像有些不一样,之前我看资料说基础顶面的箍筋加密区与以下两方面有关:1、当无地下室时,基础顶面即为嵌固部位,加密区为≥Hn/3; 2、当有地下室时,基础顶面为非嵌固部位时,加密区为Max(≥Hn/6,≥hc,,≥500),感觉两者有点矛盾一样;还有个问题,第58页顶上为什么在嵌固部位上面还有柱子啊?顶上的嵌固部位应该是梁或者板吧?那应该就是最顶上了,还有个Hn/3加密区就不懂了、

    嵌固部位

    加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是这样的 嵌固部位 箍筋加密范围是HN/3 HN是层高减去梁高 当没有地下室的时候 基础底面是嵌固部位 当有地下室的时候 基础顶面不是嵌固部位 首层地面是嵌固部位 所以当有地下室的时候 基础顶面的箍筋加密是Max(≥Hn/6,≥hc,,≥500) 首层地面柱箍筋加密是HN/3

    2012-11-02 21:43:45 

  • 1、并没有什么问题啊 2、嵌固部位并不意味上层就没柱,而嵌固部位临近上下区域箍筋就应加密

    2012-11-02 21:46:58 