liuhj 2014-04-24 08:49:32 | 安装算量GQI | 751查看 1回答
为何竖直管的标高都超过了操作物超高起始值,但还有一部分计算长度的工程量?
竖直管的起点标高为7米,终点标高为9.03米,计算设置中操作物超高起始值为5米,为何这个管道计算了0.88长度的工程量和1.15的超高长度?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为当前层的层高为8.15米,有0.88米的高度伸入到了上一层位置,因此就计算成长度了 ,如果想要这0.88米的长度计算成超高长度,那就将本层层高设置的包含这0.88米即可。
2014-04-24 08:49:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看