• 过梁的工程量计算规则

    广东的工程,说明里没有提及到过梁。我想知道的是,什么情况要算过梁,量厚一般取多少,量两边飘出多少,什么情况用预制的,什么情况现浇,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    门窗洞口上侧一般都要计算过梁的,一般同墙宽,高度的话图纸都会给的仔细看一下,两边一般都会深入墙内250 这是图集规定,大多数都是预制,这要看图纸说明,所以认真找一下吧,实在没有的话问下设计院

    2012-11-03 16:43:52 

  • 同意以上意见

    2012-11-03 16:31:52 

  • 门窗洞口上部都需要计算过梁,厚度同墙厚,高度一般在200~300,配筋为4B12,箍筋A6-200,两边长出洞口250*2,多数为预制。 软件的图集中有各种过梁,可以直接选用。

    2012-11-03 15:44:11 

  • 您好:仔细看图纸 如果 没有 问设计部门 不要随意

    2012-11-03 17:03:55 

  • 赞同各位师傅的意见。

    2012-11-03 17:08:39 

  • 这个正常在结构设计总说明里面都会说的 会给一个过梁表出来 你仔细找找看 如果真的没有 你要去找过梁的标注图集了 过梁的高是和洞口的宽度有关的

    2012-11-03 16:26:38 

  • 需要问一下设计人员,给出一个过梁表。

    2012-11-03 17:50:48 

  • 过来学习学习。

    2012-11-03 19:41:17 

  • 预制过梁与墙体一边搭接240,现浇搭接250,当预制过梁与框架柱、梁有重叠时。改为现浇

    2012-11-03 20:10:33 

  • 图纸中有说明的按说明的载面尺寸和配筋计算,如果无说明的,一般门窗洞口两侧加50CM,宽度同墙的宽度,或者查图集

    2012-11-03 18:58:03 

  • 河北的2012定额,也没有过梁的计算规则,具体以实际施工与设计院洽商为主。

    2021-09-17 17:32:28 