• 供热管道挖土方工作面问题

    图纸设计沟槽底面宽为管道直径加上两边各0.2。计算挖方时还要不要再往外放工作面,还是按照现在的截面积算

    外放

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸设计沟槽底面宽为管道保温层外壁加上两边各0.2,计算挖方时就不往外放工作面,是按照设计的截面积算工程量;

    2012-11-03 19:29:17 

  • 过来学习学习。

    2012-11-03 19:40:13 

  • 市政管道的垫层一般不需要支模,不需要另外增加土方工作面

    2012-11-03 19:51:21 

  • 图纸设计沟槽底面宽为管道直径加上两边各0.2。计算挖方时应按设计施工图截面计算挖土方工程量。

    2012-11-03 20:04:59 

  • 图纸设计沟槽底面宽为管道直径加上两边各0.2。计算挖方时还要不要再往外放工作面,还是按照现在的截面积算? 经查看附图,此管道按设计尺寸留工作面,对计算工程量比较有利。如果没有设计要求,可按当地定额规定的工作面宽度预留。

    2012-11-03 19:32:59 

  • 不用再放了,按图纸设计进行计算就行了。

    2012-11-03 21:04:21 

  • 同意以上意见

    2012-11-04 09:00:31 

  • 根据图纸就可以的

    2012-11-05 12:52:49 

  • 按图纸计算就可以了。

    2012-11-06 08:36:28 