润泽 2012-11-04 13:53:12 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 433查看 6回答
楼层建立的问题
工程为筏板基础地下室,上面起了9个别墅,现在筏板基础依照地形,最高处和最低处相差4米,我该如何设置基础层高度,同时地下外围车库墙体底一米剪力墙配筋外纵向钢筋为14的,一米以上为12的,我该如何定义剪力墙属性,车库我如果按一个工程做,那顶部我如何处理才不少锚固,因为现场车库的柱子和一层别墅的柱子是相连的,求破解
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我该如何设置基础层高度? 这个得看图纸具体情形而定。一般是以最低的那个算基础底标高。 同时地下外围车库墙体底一米剪力墙配筋外纵向钢筋为14的,一米以上为12的,我该如何定义剪力墙属性? 这个你可以将墙体分段定义,修改墙的底部标高。 车库我如果按一个工程做,那顶部我如何处理才不少锚固,因为现场车库的柱子和一层别墅的柱子是相连的? 柱子车库和首层相连的你按通常定义墙的钢筋就可以。如果车库顶没有柱子了,那你的柱子纵筋就得在本层锚固,在输入的钢筋前面加 * 就可以了。
2012-11-04 14:03:09
-
基础层层高一般情况下,就以最低标高设置 墙体可以调整墙底和墙顶标高的 一层的别墅群可以重新建立基础层,可以定义构件,但是不输入钢筋信息,这样就不影响钢筋的锚固
2012-11-04 14:36:01
-
同意以上意见
2012-11-04 15:45:37
-
在设置楼层时,最好是将地下室设置为-1、-2.......层等,地下室部分设置为基础层,地下室以上的设置为楼层。按照各层的高度分别设置即可。
2012-11-04 16:14:28
-
楼层标高不一样,你应该按照最低的或是主要的基础设置楼层基础底标高,其他楼层你可以按照你设置好的标高找差,相对于你设置好的楼层做加减,设置构件及布置图元时都可按照你设置好了的这一个标高为标准做加减
2012-11-04 18:35:45
-
我是按热热的方法作图的。
2012-11-05 05:09:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看