52****@qq.com 2013-12-25 15:22:20 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 703查看 7回答
该承台该如何在广联达中绘制
①该CT2承台的配筋形式是否合理,是否符合要求,是否有遗漏的地方? ②该CT2承台若无以上第①点问题,在广联达中如何配筋?问题补充:回答第①点得时候,请提供参考资料的情况!谢谢!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
CT1采用环式配筋定义;新建桩承台——新建矩形桩承台定单元;见图1
CT2采用梁式配筋定义;新建桩承台——新建矩形桩承台定单元;见图2、内箍筋编辑见图3
CT3采用阶式三桩台定义;新建桩承台——新建参数化桩承台定单元;见图
2013-12-25 15:28:08
-
这个承台配筋是可以的,用板式配筋定义,底筋/面筋,用/号隔开输入。
2013-12-25 15:25:59
-
①该CT2承台的配筋形式是否合理,是否符合要求,是否有遗漏的地方? ②该CT2承台若无以上第①点问题,在广联达中如何配筋?
1、该CT2承台的配筋形式是合理的,图中已明确表明了为梁(DL)说明了实际就是承台梁,并且注明了上部配筋下部配筋及箍筋的配筋信息。
2、在软件中,可以选择梁式配筋,在定义界面中和基础梁的输入方法一样去定义即可。
2013-12-25 15:48:11
-
是否合理应该是审图的事情,施工和预算只能是按图施工和计算。
2013-12-25 15:26:10
-
1、①该CT2承台的配筋形式是否合理,是否符合要求,是否有遗漏的地方?(合理与否应不管,这是设计问题,可按图设置,如认为有问题,提议咨询设计)
2、②该CT2承台若无以上第①点问题,在广联达中如何配筋?(可用桩承台设置,配筋形式为板式,横及纵向钢筋里输入例:C20@150/C20@150,/号前为下部,后为上部)
2013-12-25 15:55:57
-
支持夏日清风的说法
2013-12-25 16:36:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看