• 该承台该如何在广联达中绘制

    ①该CT2承台的配筋形式是否合理,是否符合要求,是否有遗漏的地方? ②该CT2承台若无以上第①点问题,在广联达中如何配筋?

    配筋形式

    如何配筋

    答疑解惑

    问题补充:回答第①点得时候,请提供参考资料的情况!谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    CT1采用环式配筋定义;新建桩承台——新建矩形桩承台定单元;见图1

    CT2采用梁式配筋定义;新建桩承台——新建矩形桩承台定单元;见图2、内箍筋编辑见图3

    CT3采用阶式三桩台定义;新建桩承台——新建参数化桩承台定单元;见图

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


     

    配筋形式

    如何配筋

     

    2013-12-25 15:28:08 

  • 这个承台配筋是可以的,用板式配筋定义,底筋/面筋,用/号隔开输入。

     

    答疑解惑

     

    2013-12-25 15:25:59 

  • ①该CT2承台的配筋形式是否合理,是否符合要求,是否有遗漏的地方? ②该CT2承台若无以上第①点问题,在广联达中如何配筋?

    1、该CT2承台的配筋形式是合理的,图中已明确表明了为梁(DL)说明了实际就是承台梁,并且注明了上部配筋下部配筋及箍筋的配筋信息。

    2、在软件中,可以选择梁式配筋,在定义界面中和基础梁的输入方法一样去定义即可。

    2013-12-25 15:48:11 

  • 是否合理应该是审图的事情,施工和预算只能是按图施工和计算。

    2013-12-25 15:26:10 

  • 1、①该CT2承台的配筋形式是否合理,是否符合要求,是否有遗漏的地方?(合理与否应不管,这是设计问题,可按图设置,如认为有问题,提议咨询设计)

    2、②该CT2承台若无以上第①点问题,在广联达中如何配筋?(可用桩承台设置,配筋形式为板式,横及纵向钢筋里输入例:C20@150/C20@150,/号前为下部,后为上部)

    2013-12-25 15:55:57 

  • CT2承台的配筋形式是合理的,可以按图纸要求定义矩形承台,配筋形式选择梁式配筋,箍筋按外箍C16@150(2)定义,内箍C10@150(2)在其它钢筋框内编辑。

    上下钢筋弯折长度300可以在配筋形式中输入。或者在计算设置(承台下部钢筋弯折长度)和(承台上部钢筋弯折长度)各输入300即可

    2013-12-25 16:22:37 

  • 支持夏日清风的说法

    2013-12-25 16:36:19 