• 关于弱电井到户弱电箱线管计量

    如图,系统图左边SR100x50 右边是SR100x100,是否说明有两个桥架在电井里面? 从桥架到VP箱子的量怎样算? 从VP到户弱电箱RD的量怎样算 每3层一个RD。 右边系统图,电缆交接箱有SR100X50 是不是说明有线电视系统和接入电话分线箱的线是同一个桥架? 分别有哪些量 多少量? 感谢各路英雄

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 ,按照您的图纸,该表示2系统图,分别计算桥架、管线。 根据图示, 每三层共用一个 VP,每个VP均从一楼 分配放大器盒单独出线,从管道井竖向到各个VP即可。图上有表示 11*(SYKV-75-9) 则代表了应该有 11个VP,并一一对应 单独穿线; 然后 再计量从VP到其相应的三层RD即可,同理,每层共4个RD,并一一对应 单独穿线;4*(SYKV-75-5),穿20的管, 还有什么不明白的 加我qq吧 1252621272 咱们互相学习。

    2012-11-05 09:11:32 

  • 1.是两种桥架,可以看一下竖井大样图 2.从VP箱到桥架走桥架,穿SKYV-75-9的同轴电缆,从桥架到VP箱子的量可以看平面布置图,测量直线距离,根据VP箱子距地标高和从桥架到VP箱子的线管敷设方式增加垂直高度,就是单根从桥架到VP箱子的量。 3.VP到RD敷设4根pvc20管,穿-75-5的同轴电缆 4、电缆交接箱有SR100X50 有线电视系统和接入电话分线箱的线是同一个桥架,分别计算桥架、管线。

    2012-11-05 12:44:13 

  • 好吧,过来学习

    2012-11-05 09:39:26 

  • 1.是两种桥架,可以看一下竖井大样图 2.从VP箱到桥架走桥架,穿SKYV-75-9的同轴电缆 3.VP到RD敷设4根pvc20管,穿-75-5的同轴电缆

    2012-11-05 09:59:37 