坦坦 2012-11-05 09:18:28 | 山西省 土建 | 1395查看 5回答
剪力墙 暗柱 拉筋
剪力墙暗柱表中只有箍筋信息,没有拉筋信息。CAD点选识别柱大样时,只输入了箍筋信息A10@100,没有输入拉筋信息,结果识别后查看暗柱中的拉筋是A8@200,这是软件自动按规范要求填的,还是应该按箍筋信息A10@100输入拉筋信息? 另外,约束边缘构件非阴影区的拉筋如何输入?问题补充:为什么自动识别的柱大样,拉筋跟箍筋信息一样?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、只输箍筋信息,没输拉筋信息,识别后拉筋是A8@200,这是软件默认的,一般拉筋信息是同箍筋信息的,需要手动修改 2、自动识别的就默认为拉筋和箍筋信息是一样的了
2012-11-05 16:15:25
-
A8@200,这是软件自动按规范要求填的,还是应该按箍筋信息A10@100输入拉筋信息? 另外,约束边缘构件非阴影区的拉筋如何输入? 应该是A10@200。约束边缘构件非阴影区的拉筋应该单构件输入。
2012-11-05 09:24:14
-
一般是拉筋的钢筋同箍筋,间距为箍筋的一半,所以应该是A10@200。
2012-11-05 09:21:00
-
剪力墙暗柱表中只有箍筋信息,没有拉筋信息。 ——如果暗柱表中没有拉筋的信息,就不需要输入拉筋信息的 ——因为设计给出的暗柱表,就是暗柱的配筋信息
2012-11-05 09:23:32
-
1、暗柱的拉筋要按图纸来设置,没有要求就把拉筋去掉,这应该是你设置问题,如果是梁的话,软件才会根据梁的侧面纵筋和梁宽,自动判断拉筋信息 2、可以选择参数型构件,再调整钢筋或者 点击编辑截面钢筋,手动绘制拉筋信息
2012-11-05 10:11:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看