• 未注明的板

    未注明的板是指没有板信息的板,,还是没有钢筋配置的板??图纸上说未注明的板200厚,C8@200双层双向的,有一块板上有底筋,没有板的厚度,请问这块板是未注明的板吗??这块板的钢筋是不是底筋按图上说明的,面筋为C8@200,按双层双向布置??

    双向布置

    问题补充:还有一块板上只有X方向C8@150的底筋,,Y方向的底筋没有标注,,那么这块板应该怎么配置呢,,是双向布置X方向C8@150,Y方向为C8@200,还是加上面筋,双层双向布置???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:你没有理解设计者的意图。未注明的板是指没有板信息的板,主要是板厚。图纸还有一种说法是未注明的板配筋均为多少多少。你截图中未注明板配筋均为C8-200,就是指的负筋。

    应该是不要布置面筋了。

    建议把CAD图纸的说明截图来看一下。

    双层双向

     

    2013-12-25 09:27:03 

  • 未注明的板就是指没有标注的板。

    2013-12-25 09:37:43 

  • 你好:应该是图纸中没有明确的注明

    2013-12-25 10:09:25 

  • 未注明的板厚 是200。截图中的 这块板的 下部钢筋 是已经标注的,负筋按照未标注的 钢筋计算。

    2013-12-25 08:53:49 

  • 板厚应该按照未注明板来对待,但是图纸上标出这快板的配筋了,就按标明的标注就可以了。只有既没有标注板厚,又没有给出板配筋的情况事,才可以按照“未注明的板200厚,C8@200双层双向的”这个来标注

    2013-12-25 08:59:16 

  • 答疑解惑

    2013-12-25 09:22:05 

  • 从图片上看是属于没有标明板厚的板,那么就要按说明的要求200厚定义布置,但对于钢筋就要按平面图上标注的布置和计算了。

    广联达服务新干线

    2013-12-25 09:20:39 