73****@qq.com 2013-12-24 16:52:23 | 江西省 安装算量GQI | 822查看 8回答
图示一根立管穿7根线,系统图给的管径是20的,我是不是识别完后要改下管径,可改多少呢?
图示一根立管穿7根线,系统图给的管径是20的,我是不是识别完后要改下管径,可改多少呢?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:规范规定2.5mm2的导线2~3根用SC15的管,塑料管是按外径计算,所以要大一个规定用PV20的。4~5根导线用PV25的,6~7根导线用PV32的。你现在立管一根穿7根2.5mm2的导线需用SC25或PV32的管。望能够帮助你。
2013-12-24 20:05:34
-
是的,根据规范需要修改,一般是应该按DN32的考虑的
2013-12-24 16:54:51
-
这个7根线不是立管中的根数,是到4联开关、两个风扇开关的线路的根数,光控制线就6根呢。
2013-12-24 16:56:14
-
这是共管到三个开关的线,可以建立一个电线导管A,管为32,BV7*2.5,然后选择该段水平管和立管,点击属性,再选择构件名称为A的构件即可。
2013-12-25 07:55:27
-
看系统说明啊,里面有类似的规定!
2013-12-24 17:05:23
-
你好:需要看规范,确定管径
2013-12-24 16:54:14
-
电气施工图说明里都有管径/线径/根数的表。 没有的话就按施工规范要求设置。
2013-12-24 18:42:24
-
楼上表中已有答案,看一下你的系统图,如果是塑料管,按楼上表中管径加大一极。
2013-12-24 17:23:57