朱丽叶 2012-11-05 15:26:38 | 北京市 安装 | 1272查看 2回答
双栓两根支管吗?
我做的工程图纸上标明用双栓,然后从立管上出来两根65的支管连接一个双栓消火栓箱,支管上还有减压孔板。我没见过这种两个支管连一个箱子的,我想问的是这种连接对吗,我算量的时候要按一根支管算还是两个支管算,减压孔板是按照一个算还是两个算?感谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我做的工程图纸上标明用双栓,然后从立管上出来两根65的支管连接一个双栓消火栓箱,支管上还有减压孔板。我没见过这种两个支管连一个箱子的,我想问的是这种连接对吗,我算量的时候要按一根支管算还是两个支管算,减压孔板是按照一个算还是两个算?感谢! 答:按照两根支管计算的,一个栓口一根支管就好了
2012-11-05 16:24:33
-
算量的时候是两个支管算,减压孔板是按两个算.
2012-11-05 15:32:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看