剪力墙上部框梁,墙高设置?
地下室外围剪力墙4米高,上部均为500高框梁,剪力墙高度定义KL底部,还是KL顶部? 剪力墙上500高窗,窗上即为KL,但图纸还设计有LL250*500高.上部2C16下部3C16, LL于KL高度重复,用设置吗?钢筋怎么绑扎啊?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
地下室外围剪力墙4米高,上部均为500高框梁,剪力墙高度定义KL底部,还是KL顶部? 剪力墙布置到LL顶部 LL于KL高度重复,用设置吗?这个地方感觉图纸有问题,应该是LL,没有KL才对,你可以问一下设计,两种梁在这里是不用重叠布置的。
2012-11-05 15:55:52
-
地下室外围剪力墙4米高,上部均为500高框梁,剪力墙高度定义KL底部,还是KL顶部? 回答:剪力墙墙顶标高定义为KL顶部。KL配筋如果没有原位标注且梁宽度与墙厚度一致,定义为剪力墙暗梁。 剪力墙上500高窗,窗上即为KL,但图纸还设计有LL250*500高.上部2C16下部3C16, LL于KL高度重复,用设置吗? 回答:LL250*500就不需要单独设置了,LL250*500与剪力墙上部的KL,属于重复设计;建议把该问题反映给设计院。
2012-11-05 15:58:53
-
剪力墙的话应该只有LL吧,不清楚具体是咋设计的
2012-11-05 15:50:14
-
地下室外围剪力墙4米高,上部均为500高框梁,剪力墙高度定义KL底部,还是KL顶部? 剪力墙高度定义到KL的顶部。 剪力墙上500高窗,窗上即为KL,但图纸还设计有LL250*500高.上部2C16下部3C16, 这个要看KL的配筋,如果LL的配筋小于KL的配筋,那么LL就不需要设置,如果LL的配筋大于KL的配筋,那么LL要单独设置。
2012-11-05 16:36:40
-
剪力墙的高度应该定义为层高 但是剪力墙上方是不应该设置框架梁的,即使是有梁,也应该是连梁 鉴于这个问题,最好还是咨询设计人员给出准确的答复的。
2012-11-05 16:44:48