aiya89 2012-11-06 10:58:53 | 贵州省 安装 | 9750查看 4回答
清扫口的高度
请问下,在生产废水管上有清扫口,如该图,这个清扫口的标高应该是-0.6米,那这个清扫口的高度是多少呢,是直接安装的排水管上的吗?还是说有个支管道清扫口,类似于存水弯的,我在建模,这块就直接识别为-0.6是不是就可以了。请详细解答,谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳清扫口与地面平齐。 清扫口的连接支管就是一根竖直的管道,没有存水弯。因为一旦排水横管堵塞后,是要通过这个清扫口插入一根“蛇形弹簧”进去进行疏通的。 如果它象地漏下的立管一样有存水弯的话,就没法插入“蛇形弹簧”了。
2012-11-09 16:20:27
-
与本层地面平。
2012-11-06 20:44:02
-
管道标高要求进行管道连接,但清扫口应该是在楼层板标高处留置,所以清扫口管道深度应增加600管道延长米
2012-11-06 11:28:34
-
嗯,与本层平。。才能“清扫”。
2012-11-07 15:23:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看