• 排水PVC-U管,上边的通气帽套什么定额?北京地区

    1.排水PVC-U管,上边的通气帽套什么定额?北京地区 2.阻火圈是用在板上吗?墙上会有吗?穿管有套管还设置阻火圈吗? 3.排水PVC-U管管道伸缩节和检查口如何套定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、楼上的别胡扯了,要看定额的好不。大多数地方定额里,UPVC污水管道定额都包含了透气帽,你可以在定额里查找,辅材里有没有透气帽,或者管件里有没有包含透气帽,管件包含的内容应该在本章节的说明里面有 2、楼上的还是错的,阻火圈是用来隔阻防火分区的,防止过火,地下室防火墙上,管道间出墙处都经常用,具体到某个工程需要看施工图的说明。套管跟阻火圈不相干,格算各的。 3、同第一点,我所见的定额如广东、江苏、安徽、江西,这些管件都包含在定额中,不另作调整。

    2012-11-06 13:22:28 

  • 你好 : 1 在排水管上的通气帽可以套地漏,变换主材; 2 阻火圈是用在排水管穿过楼板的时候用的,套在排水管上,不是在墙上,阻火圈顾名思义是防火用的,有套管也必须使用; 2 伸缩节 和检查口 套 三通 改主材。

    2012-11-06 12:18:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!