• 底标高相同的高底筏板连接处的节点钢筋怎么处理?

    1900厚的筏板(A)四周是300厚的筏板(B),底标高相同,节点处的钢筋怎么处理。 1、高筏板的面筋怎么处理,用不用弯折到底部加锚固?还是按封边构造处理? 2、两筏板相交是底部钢筋怎么锚固? 3、这种情况在钢筋算量中怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    小齐朋友你好,这个问题在软件中是通过变截面的设来完成算量的,软件根据标准图集内置了计算规则,会自动计算的,你可以按照我说的尝试一下就很清楚了,先绘制下变截面,再汇总计算,看看三维效果,很直观的量就出来了。OK亲 愿你已经明白,不明白可以直接加我QQ531252714.

    2012-11-06 14:23:00 

  • 你设置筏板变截面就行了,软件会按规则处理的。

    2012-11-06 14:18:17 

  • 你好: 两筏板高低差台的弯折、锚固、封边构造等在平法中有明确的表示,梁板式筏形基础见11G101-3第80页,平板式筏形基础见11G101-3第83页。

    2012-11-06 14:57:29 

  • 你说的这些情况,一般结构图里应该有详细的节点构造大样的。你按照图纸要求来做。没有的按规范,一般软件里内置的就是规范的常规规定。设计没要求你可以不用改动。