xi****@163.com 2012-11-06 13:58:24 | 北京市 安装 | 14838查看 3回答
自动排气阀在给水系统中的安装位置
我做的给水工程,他是分区给水的,一到四层是第一分区,在四层管道的顶部有一个自动排气阀,他的安装高度是多少?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要考虑你的图纸,如没有标高,可在系统图中大致量出(正常是不允许的),一般情况下四层层高+(0.5~0.8)就差不多啦
2012-11-06 14:10:14
-
一般在管顶部安装,具体高度一般按立管的顶部高度考虑
2012-11-06 14:07:15
-
一般排气阀的安装高度按层顶标高-0.5m,这个是易损物件,不会安装的比较低,一般其顶部比层顶低大约10~20cm
2012-11-06 15:26:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看