蓝色水晶 2012-11-06 15:11:29 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 2233查看 3回答
底部加强区拉筋如何计算
剪力墙的底部加强区的拉筋为A6-400,其它部位为A6-600,想知道加强区的范围是多少,如何计算,最好有抛面图,谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你查看下图纸,是不是有如图这样的标注或问设计或可以参考下如下: 1 底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起; 2 抗震设计时,剪力墙底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10 二者的较大值,部分框 支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程10.2.4 条的规定; 3 当结构计算嵌固端位于地下一层底板或以下时,底部加强部位宜延伸到计算嵌固端。
2012-11-06 16:16:45
-
在图纸结构说明中应该说明几层以下为底部加强区,你在定义剪力墙时按图纸要求在属性拉筋信息栏内输入A6@400*400,非加强区剪力墙输入A6@600*600就行
2012-11-06 16:20:40
-
底部加强区在图纸的楼层层高、标高表里应该有注明或在总说明里有,底部加强区是根据各个工程的具体情况来设计的,不是规范统一规定哪些地方是底部加强区。
2012-11-06 15:22:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看