• 底部加强区拉筋如何计算

    剪力墙的底部加强区的拉筋为A6-400,其它部位为A6-600,想知道加强区的范围是多少,如何计算,最好有抛面图,谢谢!

    剪力墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你查看下图纸,是不是有如图这样的标注或问设计或可以参考下如下: 1 底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起; 2 抗震设计时,剪力墙底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10 二者的较大值,部分框 支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程10.2.4 条的规定; 3 当结构计算嵌固端位于地下一层底板或以下时,底部加强部位宜延伸到计算嵌固端。

    拉筋

    2012-11-06 16:16:45 

  • 在图纸结构说明中应该说明几层以下为底部加强区,你在定义剪力墙时按图纸要求在属性拉筋信息栏内输入A6@400*400,非加强区剪力墙输入A6@600*600就行

    答疑解惑

    2012-11-06 16:20:40 

  • 底部加强区在图纸的楼层层高、标高表里应该有注明或在总说明里有,底部加强区是根据各个工程的具体情况来设计的,不是规范统一规定哪些地方是底部加强区。

    2012-11-06 15:22:40 