田野ty 2012-11-06 22:03:42 | 北京市 安装 | 1230查看 7回答
北京01定额 电气安装 里明线和暗线怎么区别的
1、石膏板吊顶的属于明配管还是暗配管 个人觉得是明配管 2、见图片 这种灯带里的 灯带套什么荧光灯 如果用的是 T5灯管(最好告诉我定额号) , 定额里荧光灯是按套计算 如果我知道灯池的米数 怎么换算成套数呢 3、请北京地区专业做安装的高手回答 谢谢问题补充:都说了 外地的 不用回答呢 每个地区的 子目不一样的 计算规则也不一样呢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、石膏板吊顶的属于明配管还是暗配管 个人觉得是明配管 。答:吊顶内的属于明配管,明配与暗配的区别不是看得见或看不见,采用支吊架敷设的为明配管;混凝土、泥土里面敷设的不需要支吊架,为暗配。 2、见图片 这种灯带里的 灯带套什么荧光灯 如果用的是 T5灯管(最好告诉我定额号) , 定额里荧光灯是按套计算 如果我知道灯池的米数 怎么换算成套数呢 ,答:T5灯管就是普通荧光灯1*36W的细管型,就套7-52即可,管总长度除以1.2米(取整数)即为套数。
2012-11-08 13:28:13
-
你就等北京地区专业做安装的高手回答吧。
2012-11-07 07:09:57
-
1、石膏板吊顶的属于明配管还是暗配管 个人觉得是明配管 2、见图片 这种灯带里的 灯带套什么荧光灯 如果用的是 T5灯管(最好告诉我定额号) , 定额里荧光灯是按套计算 如果我知道灯池的米数 怎么换算成套数呢 3、请北京地区专业做安装的高手回答 1、吊顶内电线管属于明配,在砼里走的管线属于暗配。 2、是筒灯套定额7-39子目。 3、荧光灯是按套计算,光知道灯池延米是不够的,图纸未标注灯位,最好是与设计协商安装几套比较合适。实际施工也要根据图纸设计施工。
2012-11-07 08:30:21
-
我不是北京的 也不是高手 1、吊顶内配管有专项子目的 2、灯带是按米计算的 不用换成套的
2012-11-07 08:45:09
-
暗线:也就是把所有的线路都藏在墙体里面,这些需要把墙体上开出槽来放线路的套管,费用较贵。 明线:也就是把线穿在套管里面,藏在吊顶里或是地砖下面。费用相对便宜
2012-11-07 09:09:00
-
呵呵;你就等北京地区专业做安装的高手回答吧。
2012-11-07 08:48:23
-
最好能结合施工图
2012-11-07 09:10:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看