• 北京定额避雷带、引下线、接地母线需要加敷设附加长度3.9%吗?

    北京定额中没有提到有关附加长度3.9%的问题,请问在计算中避雷带、引下线、均压环、接地母线需要加敷设附加长度3.9%吗?北京定额中利用结构主筋做引下线和圈梁钢筋做均压环时定额是按照两根主筋和两根圈梁钢筋编制的么?如果是按两根编制的每增加一根钢筋如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、 可以查看一下所执行定额的‘防雷及接地装置’章节内工程量计算规则。其他地区定额该章节的工程量计算规则是:接地线、避雷线敷设,均按‘延长米’计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另附加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。 因此利用建筑物钢筋的引下线和均压环是不能计算3.9%附加长度的。 2、定额中利用结构钢筋的引下线和均压环都是按照2根钢筋编制的。如果超过2根钢筋时,按照比例调整(在工程量计算规则中仍然有此说明)。

    2012-11-07 11:40:31 

  • 你好,在计算中避雷带、引下线、均压环、接地母线需要加敷设附加长度3.9%。

    2012-11-07 11:30:48 

  • 我已经支持了老顽童的回答,这里只不过想说2句明确一点的,其实,就是使用主材的要+0.039,不使用主材直接利用结构主筋的就没有了。 另外,第二点里面,有种情况需要注意,我们做门窗接地或者局部等电位时,有时距离引下线位置较远,往往会从引下线位置利用结构钢筋(1根)引至相应部位再用连接线引到接地点,这段利用结构钢筋的工程量就需要除2,再用均压环定额计费。接地跨接线也类似 另外,老顽童先生,加我个好友呗,我不知道怎么加,你回答的几个问题我都看了,相当精辟。

    2012-11-07 11:48:48 

  • 接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。 接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 利用建筑物内主筋做接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根,可按比例调整。 均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。