• 脚手架、满堂脚手架、装饰脚手架区别、模板支撑

    请教大家一些问题,如能答复,不胜感谢!~~~ 1.北京2001定额套了综合脚手架后,做砌体及内墙面、外墙面时要不要再套个脚手架?这些脚手架有什么区别? 2.哪些情况要用到满堂脚手架?普通住宅楼正负零位置没有板,可以套满堂脚手架吗? 3.脚手架与模板支撑有什么明显区别?这些经常容易混淆
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.北京2001定额套了综合脚手架后,做砌体及内墙面、外墙面时要不要再套个脚手架?这些脚手架有什么区别? 2.哪些情况要用到满堂脚手架?普通住宅楼正负零位置没有板,可以套满堂脚手架吗? 3.脚手架与模板支撑有什么明显区别?这些经常容易混淆 首先,你应多看两遍定额计算规则 北京定额里的脚手架是分土建和装修的,土建的分3.6米以内和每增加一米,装修的三米六以内的简易脚手架是含在定额以内的,如不是简易的,或超过三米六都应分别计取,如墙面的,天棚的,要搭拆费和租赁费分别计算 根据施工组织设计和常规的施工规范计算满堂脚手架,如装饰的大堂天棚装修,高度通常超过三米六,如在施工大堂天棚时能同时施工大堂墙面,则墙面脚手架不再计取,如不能同时施工,则应再计取墙面脚手架搭拆及租赁费 脚手架与模板支撑有什么明显区别,模板支撑的作用仅限于支撑固定模板,脚手架的作用土建中包括支撑固定模板和为施工人员提供平台,装饰脚手架的作用是为施工人员提供操作平台

    2012-11-10 16:18:05 

  • 脚手架主要是为砌筑和抹灰施工时使用,或者作为安全防护用

    2012-11-07 16:21:55 

  • 支持楼上的说法正确

    2012-11-07 12:26:23 

  • 1.北京2001定额套了综合脚手架后,做砌体及内墙面、外墙面时要不要再套个脚手架?这些脚手架有什么区别? 回答:根据北京2001定额的工程量计算规则规定,建筑物的脚手架按照建筑面积区分不同结构类型套用相应的综合脚手架;该综合脚手架是按照整体工程由同一个施工单位承包、施工并达到设计要求的竣工条件,全部工作内容的所有脚手架费用,其中就包括了做砌体及内墙面、外墙面需用的脚手架以及楼层净高3.6米以内的顶棚装饰脚手架费用;因此,如果整体项目均有施工单位自行施工,套用了综合脚手架以后就不能再计取做砌体及内墙面、外墙面需用的脚手架的费用。 当发生设计变更,需要修改已经施工完毕的项目而发生的脚手架二次搭拆费用时,要及时办理签证并根据签证内容决定是否执行定额规定的单项脚手架定额子目。 2.哪些情况要用到满堂脚手架?普通住宅楼正负零位置没有板,可以套满堂脚手架吗? 回答:当楼层净高超过3.6m且顶棚进行抹灰、装饰、装修,就需要增加计算 满堂脚手架费用;或者已经施工完毕的楼层净高3.6米以内顶棚装饰抹灰,在工程交工前增加吊顶,需要搭设满堂脚手架,则要增加该满堂脚手架的费用,也就是说非施工方原因导致搭设满堂脚手架的,不受楼层净高是否超过3.6米的限制,该满堂脚手架费用应该计算。 3.脚手架与模板支撑有什么明显区别?这些经常容易混淆 回答:脚手架用于工人在高于地面的操作面进行施工的;模板支撑用来承载模板自重、模板内部的砼构件自重以及支设模板和浇筑砼构件时产生的施工荷载而搭设的。两者的区别:用途不同、使用周转周期不同、材质不同。两者容易混淆的原因在于,一些施工单位在实际施工时经常利用脚手架立杆来作为模板支撑的竖向受力杆件,其实从相关的安全技术规程、规范的有关规定来说,这种做法是不符合规定的。

    2012-11-07 13:01:18 

  • 1.北京2001定额套了综合脚手架后,做砌体及内墙面、外墙面时要不要再套个脚手架?这些脚手架有什么区别? 计取了综合脚手架的工程 不再计取 做砌体及内墙面、外墙面 需用的脚手架了; 2.哪些情况要用到满堂脚手架?普通住宅楼正负零位置没有板,可以套满堂脚手架吗? 净高 超过3.6m 的可以计取 满堂脚手架; 3.脚手架与模板支撑有什么明显区别?这些经常容易混淆 脚手架 是用于人员操作的, 模板支撑 是支撑模板的 ;

    2012-11-07 11:33:27 

  • 1.北京2001定额套了综合脚手架后,做砌体及内墙面、外墙面时要不要再套个脚手架?这些脚手架有什么区别? 北京脚手架分的比较细,二次结构的脚手架包含在综合脚手架内,因为编制定额时还没有发明二次结构这个名词;外墙装修脚手架要单独计取费用,因为外装属于专业脚手架; 2.哪些情况要用到满堂脚手架?普通住宅楼正负零位置没有板,可以套满堂脚手架吗? 满堂脚手架一般只有在特殊顶面结构时使用,如网架顶,砼结构顶不能用,板模板支撑已经包含脚手架费用; 3.脚手架与模板支撑有什么明显区别?这些经常容易混淆 脚手架 是用于人员操作的, 模板支撑 是支撑模板的 ; 脚手架是为了上人用的,模板支撑是为了支撑砼和钢筋用的,不一样; 此外还有装修脚手架,高度都是以3.6m不基层,每超1.2m为一层超高。

    2012-11-07 12:53:52 

  • 1.北京2001定额套了综合脚手架后,做砌体及内墙面、外墙面时要不要再套个脚手架?这些脚手架有什么区别? 2.哪些情况要用到满堂脚手架?普通住宅楼正负零位置没有板,可以套满堂脚手架吗? 3.脚手架与模板支撑有什么明显区别?这些经常容易混淆 1、新建工程脚手架结构建筑按建筑面积套用综合脚手架定额子目。做装饰层高超过3.6米时计算内墙及顶棚脚手架。不够3.6米的层高就不计算脚手架了。外装修脚手架已含在综合脚手架内。 2、满堂红脚手架是用在构筑物工程或单独安装钢屋架等单独需要搭是使用。 3、脚手架与模板支撑是有区别的。架子管是直径48MM的管子带卡扣件连接就可以了。模板支撑要用上下顶管连接件。

    2012-11-07 13:26:43 