爱上忘忧草 2012-11-07 16:35:19 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 811查看 4回答
混凝土标号问题
基础层中有基础,柱,墙,等构件,在楼层设置中设置混凝土标号的时候,基础构件按照图纸给的基础的砼标号,但是基础层中的柱、墙、梁等构件、是执行图纸给的柱、墙、梁的砼标号,还是执行基础构件的砼标号呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在基础顶标高以下的构件执行基础构件的砼标号,基础顶标高以上的构件执行图纸给的柱、墙、梁的砼标号。
2012-11-07 16:39:50
-
你好: 是执行图纸给的柱、墙、梁的砼标号。
2012-11-07 17:22:05
-
不管什么构件都执行图纸给定的混凝土标号。最好在定义各个构件时输入混凝土标号。
2012-11-07 18:18:32
-
柱、墙、梁的砼标号
2012-11-07 21:32:01
-
基础层中有基础,柱,墙,等构件,在楼层设置中设置混凝土标号的时候,基础构件按照图纸给的基础的砼标号,但是基础层中的柱、墙、梁等构件、是执行图纸给的柱、墙、梁的砼标号,还是执行基础构件的砼标号呢?
-
请问主楼及裙房混凝土标号不同,且主楼混凝土标号分楼层改变时,怎么设置?
请问在工程设置中:主楼及裙房混凝土标号不同,且主楼混凝土标号分楼层改变时,怎么设置?问题补充:不同楼层可以分层设置标号;那么在同一层中,裙房和主楼混凝土标号怎么分别设置呢?
-
如果基础的砼标号是C35,到第八层的楼层设置中也有基础的砼标号,删又删不掉,如设成C30或任意标号应不影响工程量?谢谢各位
-
梁、柱的混凝土标号跟保护层厚度在绘图的时候设置错了,从工程信息里面从新输入且汇总就算以后,图元的信息没有改变,还是以前的错误标示,请问我应该如何修改所有楼层所有构件的混凝土标号跟保护层厚度?