• 室内消火栓的安装高度

    单栓的DN65的消火栓安装高度一般为多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。栓口应朝外,不准安装在门轴侧。 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm; 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm 消火栓柜底距建筑地面100mm,允许偏差±5mm;

    2012-11-08 00:01:54 

  • 消火栓安装高度一般都是中心标高距地1.1m,

    2012-11-07 16:59:51 

  • 根据设计要求,消火栓箱有落地安装有壁挂安装,消火栓口一般距地1.3m

    2012-11-07 16:58:23 

  • 支持莫默飞的回答。

    2012-11-08 06:24:12 

  • 根据设计要求,消火栓箱有落地安装,有壁挂安装,但是消火栓口一般距地1.3m ,箱体底部安装高度一般都是标高距地1.1m

    2012-11-07 18:29:27 

  • 单栓的DN65的消火栓安装高度要求是:栓口中心离地1.1M高度。

    2012-11-07 21:17:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!