• 钢筋算量—构造柱

    1、我在钢筋算量中画的构造柱的箍筋汇总后根数与手算的不符,软件中汇总后公示为:Ceil(633/100)+1+Ceil(622/100)+1+Ceil(2045/250)-1,633为上加密区长度,622为下加密区长度,其柱总长度为633+622+50+2045=3350,与我本层的高度3800不符?差450不知道是哪? 2、构造柱遇梁或过梁还有箍筋吗? 3、构造柱的纵筋及预留筋的长度计算也不明白?纵筋公式中的减去节点高是什么? 如下图

    手算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 构造柱在框架结构里相当于二次结构,与梁是要断开的,所以高度上剪掉450 2 构造柱纵筋是要有上下预留或者预埋处理的,这些也要算上,两个弯钩2*6.25d是因为原钢是要计算两个弯钩的

    2012-11-23 14:05:57 

  • 你这里构造柱应该遇到某个构件了,就在另外的构建里锚固了,你看看钢筋三维。

    2012-11-08 09:52:28 