1 2012-11-07 19:58:55 | 云南省 其他专业 | 5116查看 1回答
边柱、角柱柱顶纵筋锚固问题
我在一个工程决算中,发现边柱和角柱从梁底开始计算锚固,但锚固长度还没出柱子,这样它与梁就没有形成连接,我该如何计算。请各位老师指点?还有在平法锚固长度表下面的文字说到,在任何情况下,锚固长度不得小于250mm,但我在板筋决算中,板下部钢筋直到支座中心线,我们工程的梁宽400mm,还有350mm,在这种情况下跟规范是否有冲突?我该如何计算?请各位老师指点下?初学者!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱子分梁包柱跟柱包梁两种情况,柱包梁的时候,边柱跟角柱的外侧钢筋锚固1.5*LAE(从梁底开始算) 内侧钢筋锚固分弯直锚 直锚为lae 弯锚为梁高-C+12D C为保护层厚 详见03G101 板底部钢筋一般情况下锚固支座内max(hc/2 ,5d) hc为支座宽 板上部钢筋(支座负筋)一般情况下锚入支座内max(la,250)
2012-11-08 23:51:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看