• 板筋怎么布的问题

    您好:我想问下您,我在钢筋画图的过程中,本来定义是5m的层高,我在分层一中画好一个3m层的梁板,但是布置的板筋在三维中看是布置在5m层,和3m的板是分离的,我又在分层2中重新这么定义了一次,还是同样的结果,所以想问下您您遇到这样的情况么?我问了问身边的人,都不明白怎么回事,所以特向您请教,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你在分层中布置的板的钢筋,计算一下看是否有量。如果有说明已经布置上,只是“三维”显示有问题。

    2012-11-08 17:02:41 

  • 你定义的是5m的层高,可能定义3m层板时没有在属性里输入板的标高,这样软件就默认为层顶标高5m,,所以虽然画在3m层或画在分层2中,板的标高还是层顶标高,因此三维中看到的板是在5m层。 谢谢您的回复 是这样的,板和梁是3m的标高(我已经看过没问题),但仅仅是布的板筋在5m层,钢筋和板是分离的,布板筋时也是在3m 的板上画的,结果看3维时,板筋和板分离了 您遇到过吗? 这种情况还真没有遇到过,可能是你软件三维显示有问题吧,你在3m层标高点击编辑钢筋看看,板筋有没有正确计算,如果有钢筋量且计算结果正确,那就没问题了。

    2012-11-07 22:09:18 

  • 用户您好,现在软件没有这个问题了,可能是您安装程序的问题

    2012-11-14 09:50:25 