• ZBW12-10箱式变电站是直接套组合成套箱式变电站安装子目吗?不用再套其他的安装子目了吗?

    ZBW12-10箱式变电站是直接套组合成套箱式变电站安装子目吗?不用再套其他的安装子目了吗? 除了只套组合成套箱式变电站安装子目,补充成套箱式变电站设备价。然后套调试等就行了吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    ZBW12-10箱式变电站安装,除了套‘组合型成套箱式变电站安装’的定额子目和计入箱式变电站设备价格之外,还应该套以下定额子目: 变压器高压侧母线调试;箱式变电站内的避雷器调试;箱式变电站的电力变压器系统调试;送配电装置系统调试。另外如果有特殊保护装置时还应该套相对应的保护装置调试。

    2012-11-08 08:13:38 

  • ZBW12-10箱式变电站是直接套组合成套箱式变电站安装子目,不用再套其它的安装子目,然后补充成套箱式变电站设备价,套上调试等就可以了。

    2012-11-08 07:32:44 