• 安装工程如何计取高层建筑增加费

    我是一名电气预算员,想咨询一下安装工程如何计取高层建筑增加费? 其实定额已说明,高层建筑增加费计算基数为全部电气工程(包括6层或20m以下工程)的人工费。 但现在碰到争议,说地下部分不应该计取高层建筑增加费,应和土建一样,正负零以下不计取,那么我现在的工程有去顶层的电梯、风机、稳压泵的桥架、配管、电缆;还有地下至顶层电梯井、管道井、楼梯间的正常照明及应急照明管线及灯具开关;动力及照明配电柜引至一层表箱的电缆等等,这些工程量都要从正负零截断计算,这一句话将给我们增加无限大的工程量? 本人理解安装定额的说明没有和土建相同的意思。 恳请各位同仁帮忙解释一下,指点计取或不计取的依据?谢谢!

    问题补充:我的工程不是带地下车库的,只是住宅楼及本楼的地下仓房

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我感觉 用软件没有办法计算

    2013-12-08 15:41:08 

  • 已采纳
    我是一名电气预算员,想咨询一下安装工程如何计取高层建筑增加费? 其实定额已说明,高层建筑增加费计算基数为全部电气工程(包括6层或20m以下工程)的人工费。 但现在碰到争议,说地下部分不应该计取高层建筑增加费,应和土建一样,正负零以下不计取,那么我现在的工程有去顶层的电梯、风机、稳压泵的桥架、配管、电缆;还有地下至顶层电梯井、管道井、楼梯间的正常照明及应急照明管线及灯具开关;动力及照明配电柜引至一层表箱的电缆等等,这些工程量都要从正负零截断计算,这一句话将给我们增加无限大的工程量? 本人理解安装定额的说明没有和土建相同的意思。 恳请各位同仁帮忙解释一下,指点计取或不计取的依据?谢谢 安装工程也是按照正负0计算的,你上预算时就需要按照这个区分开的,否则就是要重新再划分开的

    2012-11-08 09:24:01 

  • 已采纳
    一、 高层建筑增加费 
    是指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑施工中应增加的人工降效及材料、工具垂直运输等增加的费用。按人工费的百分比(详见各册定额规定)计取。 
    (1)高层建筑是指高度在六层以上(不含六层)的多层建筑物,单层指自室外正负零至檐口高度在20m以上(不含20m)的建筑物。只要符合以上两个条件其中之一,均可计取高层建筑增加费。 
    (2)计算高层建筑物的高度时不包括屋顶水箱间,电梯间,屋顶平台出入口等局部建筑物,但应包括地下建筑物。

    2014-03-18 15:08:02 