• 预分支电缆问题

    以下引自本论坛璀璨星空的回答:   预分支电缆是工厂在生产主干电缆时按用户设计图纸预制分支线的电缆.是近年来的一项新技术产品.分支线工厂预先制造在主干电缆上,分支线截面大小和分支线长度等是根据设计要求决定,极大缩短了施工周期,大幅度减少材料费用和施工费用,更大地保证了配电的可靠性.   预分支电缆由三部分组成:1、主干电缆;2、分支线;3起吊装置,并具有三种类型:普通型、阻燃型、耐火型。预分支电缆是高层建筑中母线槽供电的替代产品,他具有供电可靠、安装方便、占建筑面积小、故障率低、价格便宜、免维修维护等优点,适用于交流额定电压为0.6/1KV配电线路中。广泛应用于高中层建筑、住宅楼、商厦、宾馆、医院电气竖井内垂直供电,也适用于隧道、机场、桥梁、公路等供电系统。 预制分支电缆基本表示方法由“YFD-特种代号-型号-额定电压/主电缆规格/支电缆规格”组成,绞合型和多芯型在YFD后分别加“J”或“D”,例如:单芯型,额定电压U0/U为0.6/1kv、耐火型、铜导体、交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、主电缆标称截面为150m㎡(中线或保护中线截面为70平方毫米),支电缆标称截面为35平方毫米(中线或保护中线截面为25平方毫米的)的预制分支电缆表示为: 三相四线制系统: YFD-NH-YJV-0.6/1 3(1X150)+1X70/3(1X35)+1X25 或YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)/4(1X35) 三相四线制系统: YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) 上述表示方法亦可用单独书写的分支电缆表示 如YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+ PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) 可表示为: 主电缆:YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150) + PE(1X70) 支电缆:YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X35) + PE(1X25)   我现在有一份电气图纸,说明中说要用预分支电缆,但没有更详细的描述。我的问题是:1、预分支电缆规格只有一种吗:如YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+ PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) ;2、问题1中的电缆是按1根敷设计还是按5根敷设计? 3、套铜芯电力电缆敷设和电缆头定额子目就可以了吗?像其他过楼板封堵之类要考虑吗?要的话套什么子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、预分支电缆规格只有一种吗:如YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+ PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) ; 分开算,主干电缆、分支电缆各算各的,分支头单计(按材料费计入主干电缆清单) 2、问题1中的电缆是按1根敷设计还是按5根敷设计? 1根,那是五芯电缆 3、套铜芯电力电缆敷设和电缆头定额子目就可以了吗?像其他过楼板封堵之类要考虑吗?要的话套什么子目? 铜芯电力电缆敷设和电缆头定额子目就可以了,注意系数调整,五芯电缆是有系数调整的,有些地方的电缆头也有系数数调整。封堵类要看说明,一般情况电井桥架过楼板要做防火封堵,用独立费计吧,找甲方签证,一处多少钱。

    2012-11-08 11:52:36 

  • 预分支电缆是工厂在生产主干电缆时按用户设计图纸预制分支线的电缆.应该有多种型号。 2、问题1中的电缆是按1根敷设计算, 3、套铜芯电力电缆敷设和电缆头定额子目就可以了,其他过楼板封堵之类要考虑,要的话套电缆防火堵洞子目。

    2012-11-08 12:57:17 

  • 学习了学习了。

    2012-11-09 16:47:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题