• 关于防雷接地的问题

    1、在引下线是两根主筋的前提下,在算引下线长度时是否要算一根的长度,再乘以2吗? 2,为防侧击雷,避雷网利用两根主筋,则避雷网的工程量算法如何?这个公式对吗:引下线数*(层数-1)*4 3,在引下线与避雷网连接时,是按照什么为单位呢,如何计算呢? 4,屋顶避雷带 固定卡子要另行计算吗? 5,为了防止侧击雷,需门窗与避雷网连接,请问是所有的窗子包括阳台内的窗子都要连接还是只要外面的窗子连接阳台内的不需连接呢 户内分户门也要连接吗,连接以什么为单位,如何计算呢??
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、在引下线是两根主筋的前提下,在算引下线长度时是否要算一根的长度,再乘以2吗? 答:算一根的长度,不需乘以2,定额是按2根考虑的,如是4根引下则乘以2. 2,为防侧击雷,避雷网利用两根主筋,则避雷网的工程量算法如何?这个公式对吗:引下线数*(层数-1)*4 答:为防侧击雷,一般是设均压环,按设计图纸均压环的设置说明计算,应该是计算圈梁内钢筋焊接成均压环的长度,而不是计算引下线的长度。 3,在引下线与避雷网连接时,是按照什么为单位呢,如何计算呢? 答:应该计算圈梁内钢筋与柱筋焊接的数量,按根计算。 4,屋顶避雷带 固定卡子要另行计算吗? 答:已含在定额辅材内,不需计算。 5,为了防止侧击雷,需门窗与避雷网连接,请问是所有的窗子包括阳台内的窗子都要连接还是只要外面的窗子连接阳台内的不需连接呢 户内分户门也要连接吗,连接以什么为单位,如何计算呢? 答:计算外墙金属门窗的数量,按樘计算。

    2012-11-09 08:14:08 

  • 1、在引下线是两根主筋的前提下,在算引下线长度时是否要算一根的长度,再乘以2吗? 答:不需要,乘以2,利用两根主筋的时候,就直接算主筋长度就行,当是用四根的时候,才会乘以2 2,为防侧击雷,避雷网利用两根主筋,则避雷网的工程量算法如何?这个公式对吗:引下线数*(层数-1)*4 答:防止侧击雷是利用匀压环与主筋的引下线焊接。这里只需算焊接点即可。 3,在引下线与避雷网连接时,是按照什么为单位呢,如何计算呢? 答:你这是要算什么?避雷网就是按延长米计算。 4,屋顶避雷带 固定卡子要另行计算吗? 答:不需要,已经包含了。 5,为了防止侧击雷,需门窗与避雷网连接,请问是所有的窗子包括阳台内的窗子都要连接还是只要外面的窗子连接阳台内的不需连接呢 户内分户门也要连接吗,连接以什么为单位,如何计算呢?? 答:所有窗户都要。只要是金属构件的都需要与局部等电位端子箱连接。

    2012-11-09 08:14:20 

  • 1、在引下线是两根主筋的前提下,在算引下线长度时是否要算一根的长度,再乘以2吗? 答:不需要,定额是按照两根考虑的。 2,为防侧击雷,避雷网利用两根主筋,则避雷网的工程量算法如何?这个公式对吗:引下线数*(层数-1)*4 答:按照均压环的定额子目执行。 3,在引下线与避雷网连接时,是按照什么为单位呢,如何计算呢? 答:焊接的定额子目 4,屋顶避雷带 固定卡子要另行计算吗? 答:卡子不需要计算 5,为了防止侧击雷,需门窗与避雷网连接,请问是所有的窗子包括阳台内的窗子都要连接还是只要外面的窗子连接阳台内的不需连接呢 户内分户门也要连接吗,连接以什么为单位,如何计算呢?? 答:需要计算门窗接地的。

    2012-11-09 13:33:24 

  • 1.要乘以2,单位是米。2.引下线和避雷网是两个东西,引下线是利用柱主筋,避雷网是在屋面女儿墙上另外制作安装的,按图纸算。3.避雷网和引下线连接的地方按“处"计算可以看定额。4.固定卡子含在避雷网里了,不另算。5.你所说的侧雷击,规范里叫均压环,只有外墙窗,外阳台要连接,里面在卫生间预留接地端子盒。如再有不明白看一下施工规范图集吧。

    2012-11-09 12:54:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题