-
不懂别装懂 2012-11-09 11:01:39 | 吉林省 土建 | 565查看 2回答
集水坑与筏板下部第二排钢筋问题
集水坑在筏板上 配筋同筏板钢筋 筏板配筋双层双向 局部加强(下部第二排钢筋) 问题: 下部第二排钢筋遇到集水坑断开么?断开局部减弱筏板受力,不断开图形没法画! 如图:钢筋那图是x y 向底筋的 下部第二排没法画啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 筏板钢筋在集水坑是断开的,筏板钢筋伸入集水坑内,集水坑内的钢筋锚入筏板内,一般图纸会有一个集水坑详图,锚固长度详见11G101-3第54页。 这样你在画图时就可以分开画了。
2012-11-10 16:41:32
-
筏板下部第二排钢筋遇到集水坑要断开。断开局部减弱筏板受力,设计单位会考虑的。
2012-11-10 05:20:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看