• 选择识别健为什么无法识别下返到配电箱的坚直电缆

    用安装算量软件识别桥架中的电缆的时候为什么无法识别配电箱上坚直的电缆,电缆的长度只能计算从低压配电柜至配电箱上面水平的电缆,下返的那一部分竖直电缆无法识别,要怎样操作才能将一根电缆全都识别上
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    识别下返至配电箱那部分的坚直导管或桥架时,就应先识别了配电箱后才可以,如果此段立管无时可以用另行设置立管和配线:先定义导管和配导线,在“管道布置”,“布置立管”,再在该位置左击。在弹出的窗口中输入此立管的上、下标高值并确定即可生成。

    2012-11-21 08:46:27 

  • 首先识别配电柜,然后选择识别电缆起点和终点,具体见共享课堂中的视频

    2012-11-09 13:28:22 

  • 选择识别、回路识别、手工绘制,应该都会自动下设备立管,除非你的配电箱高度和管线高度一样,才不会生成立管。

    2012-11-09 14:39:33 

  • 先识别配电箱再识别管线即可

    2012-11-10 00:14:19 

  • 1、可能是你忘了设置及起点和选择起点 2、你识别的顺序没有先设备,后管线 3、你还是打客服问问:4006066088

    2012-11-10 15:02:19 

  • 布置立管连接到配电箱才可以识别啊 如果是桥架立管,,可以设置起点,,然后选择起起就可以识别出来啊

    2012-11-10 23:12:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题