• 框架柱插筋设置

    上下两层框架柱纵筋配置根数与直径不一致,图纸上标示需要在柱的四周每边设置3C28,共12根。在插筋设置下已经输入3C28但只计算了6根,输入6C28,12C28,但软件只计算6根,请问有什么办法让每边分别设置3C28?(编辑钢筋锁定构件我已经用过了)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    属性里的插筋信息只是指上柱比下柱多出的钢筋信息在此输入,上下柱变直径的纵筋不按插筋计算,按图集中在楼层上或下的连接处搭接。 你的这种情况不管输入多少软件都是计算的6根,说明上柱比下柱多出了6根纵筋。

    2012-11-10 12:12:07 

  • 打开其它属性中输入。

    编辑钢筋

    2012-11-10 11:24:07 

  • 柱插筋的定义和钢筋三维截图两个作为给你的回复希望对你有所帮助(汇总计算后查看钢筋三维哟): 我这里是正确的,你根据单根计算长度的重量*12根,和查看钢筋工程量比照一下就知道算了多少根。 我是在我的工程上专门给你定义了一根柱子Z2,可惜插筋定义的是12B18而不是12B28。

    柱插筋

    答疑解惑

    2012-11-10 11:28:21 

  • 上下两层框架柱纵筋配置根数不一样,可以分两层布置,在各层设置柱纵向钢筋跟数就行。 你是计算钢筋用量的不用管它柱边几根,只要在柱属性中输入全部柱纵向箍筋就行。