• 关于识别剪力墙

    暗柱之间的剪力墙是贯通的,GJZ8和GAZ1之间的是贯通的,我想问的是GJZ12和GJZ8之间的墙,建筑图上此处是窗户,窗户下部是砌体墙,此处上部有一根连梁但是连梁的水平筋不是剪力墙的水平筋,我只是想问一下画剪力墙的时候此处是否通画,然后再用填充墙的 进行替换,如图。。。

    连梁

    问题补充:窗是到梁底的。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我想问的是 窗是直接到梁底或者板底么? 如果是 你直接绘制砌体墙就好了 然后加窗和连梁 如果不是 那你要分两段去绘制墙了 窗下的标高定义一堵墙 窗的标高到层顶定义一堵墙 然后分别绘制

    2012-11-10 14:37:11 

  • 如果连梁的水平筋不是剪力墙的水平筋,而是单独设置的,那连梁下面的剪力墙可以不画,直接画砌体墙就行了。但定义连梁时要输入侧面纵筋。

    2012-11-10 14:37:33 

  • 我只是想问一下画剪力墙的时候此处是否通画,然后再用填充墙的 进行替换? 用填充墙替换。

    2012-11-10 14:25:51 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题