• 地下防水“采用地防4,抗渗等级P6”这个“抗渗等级p6”指的是筏板的混凝土里需要添加膨胀剂的意思吗?

    各位老师,请问一,设计总说明上说地下防水“采用地防4,抗渗等级P6”这个“抗渗等级p6”指的是筏板的混凝土里需要添加膨胀剂的意思吗?但是结构总说明中只说筏板混凝土等级C35,其他什么没说,我该怎么处理。请问二,地防4的墙身防水,有个灰土回填,设计没说多宽,我该怎么办?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,设计总说明上说地下防水“采用地防4((这个就是你上个问题消防水池的防水做法),抗渗等级P6”这个“抗渗等级p6”指的是筏板的混凝土里需要添加膨胀剂的意思吗?但是结构总说明中只说筏板混凝土等级C35,其他什么没说,我该怎么处理。

    应该按结构设计的C35混凝土施工即可。

    请问二,地防4的墙身防水,有个灰土回填,设计没说多宽,你可以按照墙外全部回填回填计算。

    2013-12-23 11:35:45 

  • 设计总说明上说地下防水“采用地防4,抗渗等级P6”这个“抗渗等级p6”指的是筏板的混凝土里需要添加膨胀剂的意思吗?但是结构总说明中只说筏板混凝土等级C35,其他什么没说,我该怎么处理。

    按照 C35 抗渗等级P6 计算混凝土的 标号;

    地防4的墙身防水,有个灰土回填,设计没说多宽,我该怎么办?

    按照开挖后的 回填宽度 计算;

    2013-12-23 08:50:37 