• 地下室外墙转角部位水平筋在11g101图集中说为一个搭接长度,可图集中画的是剪力墙没有画出角柱,是不

    地下室外墙转角部位水平筋在11g101图集中说为一个搭接长度,可图集中画的是剪力墙没有画出角柱,是不是可以理解为:遇到角柱时直瞄到角柱中够锚固长度即可?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不可以这样理解,你仔细看看,图集中剪力墙有暗柱或端柱转角墙。

    2012-11-11 21:19:57 

  • 是的,在没有角柱的情况下,遇到角柱时直瞄到角柱中够锚固长度即可

    2012-11-11 21:27:01 

  • 应该是角柱处外侧水平筋贯穿柱子后与墙体钢筋搭接,内侧钢筋由两边墙内钢筋直接锚入柱子即可

    2012-11-12 06:10:19 

  • 是的,可以这么理解。在工程实际中很多也是这么做的

    2012-11-11 21:30:58 

  • 地下室外墙转角部位水平筋在11g101图集中说为一个搭接长度,可图集中画的是剪力墙没有画出角柱,是不是可以理解为:遇到角柱时直瞄到角柱中够锚固长度即可?-------------------在11G101-1 P68 P69都有详细构造,可以找到你所需要的做法。

    锚

    锚固

    2012-11-12 07:51:23 

  • 可以这么理解,但要区分两种情况:第一,当所说的角柱是地下室外墙的转角暗柱时,此时水平筋还是按图集在转角做一个搭接比较合理;第二,当所说的角柱是地下室的框架柱,那此时的水平筋就可以直接进柱一个锚固就行了。

    2012-11-12 07:19:56 

  • 你的观点是正确的,按你的说法计算即可。

    2012-11-12 08:27:12 

  • 根据图集规范外墙转角部位水平筋是相互搭接。 在现场施工中,剪力墙在转角部位,为了施工方便水平筋是锚固到暗柱内的。

    2012-11-12 08:16:34 