• 关于GGJ2009柱子的问题

    如图,为什么我的柱子查看三维的时候会是这个样子呢?

    9柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    下边那一截的纵筋在下一层中显示的,是下一层留的插筋高度。

    2013-12-17 19:12:27 

  • 查看柱钢筋三维时,基础层只有基础内的两道箍筋,首层柱却多
    出一些箍筋,什么原因导致的?

    柱子


    5.1 柱基础层箍筋 5.2 柱首层箍筋计算如上图,弼无地下框架梁时,基础上部柱净高从基础顶至首层的梁底部,箍筋加密匙是从
    基础顶开始计算的,软件在计算时,直掍将基础上部的箍筋加密匙不首层迚行合幵,基础层只
    计算基础内的箍筋根数,其余的箍筋弻至首层,总根数正确无误,结果不平法一致。

    答疑解惑

    2013-12-18 14:33:28 

  • 你好;钢筋三维显示的为当前层的钢筋。下面的钢筋为下层的露出钢筋

    2013-12-17 20:19:58 

  • 钢筋三维显示的为当前层的钢筋。下边未显示的纵筋在下一层中显示的,是下一层露出纵向钢筋的高度。

    2013-12-18 09:01:21 