• 铜芯电缆电缆终端头制作安装套定额

    低压铜芯电缆ZR-YJV22(带铠)-4*185+1*95mm2 我应套户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装|5芯1KV以下终端头(截面240mm2以内)?还是套户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装|5芯干包终端头(1KV以下截面240mm2以下)?请教高手,谢谢,还有这个低压铜芯电缆ZR-YJV-4*185+1*95mm2 应套什么定额呢? 干包头是啥意思啊,是不是只用物品把电缆头包起来就行了(包括编号标识)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    低压铜芯电缆ZR-YJV22(带铠)-4*185+1*95mm2 套用户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装|5芯1KV以下终端头(截面240mm2以内)?还是套户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装|5芯干包终端头(1KV以下截面240mm2以下)要看设计施工图要求,设计没有说明使用户内热缩式铜芯电力电缆终端头就是户内干包式铜芯电力电缆头。铜芯电缆ZR-YJV-4*185+1*95mm2 应套用电气安装工程中的电力电缆安装240mm2内电缆安装定额子目并且定额子目要乘以系数1.3。 干包头不是只用物品把电缆头包起来就行了,有制作标准。