    电梯井整体钢架式提模施工工法
        1、适用范围
        适用于一般高层、超高层现浇砼电梯井的施工。
        2、基本构造
        钢木组合模板、钢板阴角模,Ф20可调节螺栓(调节模板与钢架间的间距)每面4只,角钢骨架(底部满脚手板作操作平台),3Ф48×3.5mm水平钢管(搁置钢管)。(详见图1、图2、图3)
        3、工艺流程
    抄平、弹轴线  →  安水平钢管  →  整体钢架就位  →

    调节螺栓将模板调节到位  →  校正模板  →  插阴角模  →

    →  与另一侧模板用Φ12螺栓固定  →  验收模板

    浇筑砼  →  松拆螺栓,调节可调螺栓,使模板脱离砼
       
        →塔机提升至上一层  →  转入下循环

        4、操作要点
        4.1为方便提升,制作筒模时要保证角钢骨架外侧四周与井筒筒壁的间距不小于30cm。
        4.2支承钢架的水平钢管必须保证在同一水平面上。
        4.3模板与阴角模要超过层高约10cm模板,下口与下层砼接触处以下1cm用1cm宽的海绵条粘贴,保证接缝严密不漏浆。
        4.4模板就位时,模板两侧必须有人同时作业,保证模板面向前均匀推进,防止可调螺栓变形。
        4.5模板校正时必须控制好中心线,垂直度,尤其是上口位置保证准确无误。
        4.6后插阴角模与模板连接要牢固可靠。
        5、质量要求及质量保证措施
        5.1钢架筒模的质量及组装质量是整体钢架式模板施工质量的关键,应对洞壁厚度、各节点联结螺栓及模板标高、垂直度、平整度等必须逐一进行全面检查验收,并办理好交接手续。
        5.2在整体钢架式模板砼施工中,必须制订好各项规章制度及各项规章制度及各工种的岗位责任制,定点、定面、定人挂牌施工,分工明确,各负其责。
        5.3提升时要保证模板与井筒有一定距离,减少或杜绝摩擦碰撞,并防止其它物体对钢架的撞击。
        5.4每层按装模板前,均要对模板进行清理,刷脱模剂,可调节螺栓要经常清理刷油。
        5.5整体式钢架模板施工应严格按照《混凝土工程施工及验收规范》(GB20204-92)、《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)等有关规定执行。
        6、安全要求
        6.1操作平台上的施工荷载应严格按施工组织设计规定要求控制,严禁超动施工。钢架体系上禁止堆放其它物体,防止钢架变形。
        6.2对角钢骨架及水平钢管应随时检查施工时的工作状态,如发生异常现象,及时进行加固。
        6.3除按部颁标准《施工现场临时用电安全技术规定》(JGJ46-88)执行外,操作平台上下的照明设施应为36V以下低压灯具,开工前、收工时应进行全面检查,所有电气设备均应接地保护,并装配漏电开关。
        6.4在提升整体钢架式模板时,如遇五级以上大风等其它自然灾害时,应停止提升,确保人员安全生产。
        6.5为防止高空坠落,各种高空操作人员必须按规定,经体格检查合格后,方准上台操作。
        6.6建立健全安全保障制度,开工前对所有施工人员进行安全技术交底。
        7、劳动力组织
    在提升过程中按排木工4人(其中高级工人1人,中级工2人,普工1人),由塔吊司机、指挥负责配合起吊,为预防提升过程产生安全隐患,派一名不脱产安全员进行监视,提升到一定高度后,测量员测平,完成后摆放水平钢管,筒模就位,由木工进行校正加因,这样一个循环完成。

     