• 框架柱主筋丢筋,如果植筋的话长度是多少?有规范要求吗?

    由于管理不到位,柱竖向主筋丢失2根,现在采用植筋补救
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不能怕费劲呀同志,你可以想想其他办法嘛,比如利用钢筋的间距空隙用水钻钻孔(孔径越小越好),然后用合适的管子放进孔中补浇高标号砼(或直接注入植筋胶)的工艺也是可行的。

    2012-11-13 02:02:27 

  • 由于管理不到位,柱竖向主筋丢失2根,现在采用植筋补救;应该通过设计单位验算确定补救措施方案。如果自行确定补救方案又是“管理不到位”的具体表现。

    2012-11-13 06:10:13 

  • 植筋啊 在没有被监理发现的情况下悄悄的进行 发现了,肯定要被罚款的。只有找设计了 植筋深度可以参照植筋胶的说明书,上面比较详细

    2012-11-13 08:17:03 

  • 咨询一下设计院吧

    2012-11-13 09:02:14 

  • 植筋的深度在施工手册第4版第二部分的574页有明确规定,看截图就知道各种规格型号的钢筋植筋深度。

    主筋

    2012-11-12 19:09:41 

  • 框架柱主筋丢筋,如果植筋的话长度是多少?有规范要求吗? 框架柱主筋丢筋,如果植筋的话,长度为1。2Lae。(可以参照变截面时的节点处理)

    竖向

    2012-11-12 20:48:22 

  • 一般二次结构植筋深度15d,柱的纵向主筋还没有经历过,也按这个深度可來应该差不多吧。

    2012-11-12 19:09:38 

  • en d最好是问下设计院的

    2012-11-13 15:34:12 

  • 对于质量问题,来不得半点马虎,百年大计,质量为本。我们都应该记住,即使是预算人员。建议施工单位必须明确提出,请设计院设计师考虑方案。以后可得注意日常管理,监理也要承担监督管理的责任。浇筑前要对钢筋的量进行确认才可以封闭模板的。

    2012-11-16 13:04:05 