sanxk 2012-11-13 14:31:51 | 湖南省 其他专业 | 1071查看 5回答
入户管穿基础如何处理?
按图:入户管标高-1.1m,天然基础-0.8~-1.2m,基础梁-0.2~-0.7m,按平面图,管从天然基础过,应如何处理? 是否设计有错? 现场处理的方法,好像是平移管道位置,清单固定单价合同结算,是否要按现场调整工程量?如要调整,是否应做签证?问题补充:管道是否可以从梁底穿过,会不会对基础底土壤造成扰动?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一样一样说 1、一般情况遇基础是绕行,由于量差不大,多半是懒得签证,当然你如果要这笔钱,那就去签嘛,也可以不签,在竣工图中做修改,结算按竣工图就可以了,当然,竣工图也是要监理认可的。 2、如果你的地梁面标高是-0.2,完全可以入户后从梁上走,保证室外管道的埋深就可以了。最好不要去走梁底,土壤的扰动一般不会影响结构,现在的结构梁多半都是双向梁,下面的土一般不承力,但是你挖过后填不实,会造成以后的塌陷。
2012-11-15 10:43:53
-
一般入户管径都不大,入户管穿基础一般加套管即可,要注意的是套管下方必须在原状土上侧面可用砂填实。入户管在套管内上方要留10cm空隙。
2012-11-13 17:21:33
-
入户管穿基础一般加套管即可,像你说的这种情况现场处理的方法,好像是平移管道位置是需要签证的。
2012-11-13 14:43:06
-
管道平移,要求签证。若室内是地沟的,斜向一些,量变化不大的,施工单位一般不会计较的。原图基础及周围土壤尽量不要求挠动
2012-11-13 15:24:30
-
入户管穿基础按规定需加装套管,套管一般比主管大一个规格,需做好防腐(防腐做法一般同主管)。但你的是天然的基础如果不好做就绕过基础,增加部分材料。管道可以从梁下过,但土方回填要夯实。做好现场签证,人、材、机都要签,你的是清单报价,此处发生的人工和机械要比材料费高。不签没人说你好,只会说你晕。不要怕麻烦,现在干活钱不好挣,要一点一点的算,如果这个不要了,那个也不要了,那你的老板也可以不要了。
2012-11-17 09:45:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看