  • 那是因为你的支座宽度足够12d,钢筋,进行乐直锚固只有不足12d时软件会考虑0.4Lae+15d),

    2012-11-14 23:30:16 

  • 图集要求就是12D,这好像和实际做法不太一样,但是做预算还要遵循图集

    2012-11-14 10:00:53 

  • 这个你要自已设置就OK了

    2012-11-15 10:33:37 

  • 11G101-1中明确规定非框架梁下部钢筋的锚固长度是12d,你所说的直锚长度不足时采用弯锚(0.4Lae+15D),那是当非框架梁配有侧面受扭钢筋时的情况,软件中计算设置和节点设置也是和11G图集相吻合的,即非框架梁下部钢筋的锚固长度是12d,直锚不够时,平直长度加弯折长度达到12d就可以了。因此你那个计算结果是对的。