• 基础梁箍筋设置了加密区非加密区,但是显示出来的算量结果,有点看不懂

    箍筋信息是:A8@150/250,图上是这样标的,前后加密区是700,非加密区是1300,端头超出柱部分的梁长800,设置上去的时候设置的是4C10@150/C10@250(4)。。。。为什么我设置的是4根C10的150的间距,但是没有看到4跟的啊,是不是我设置的有问题,还是我自己没看懂?求解

    非加密区

    基础梁

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 箍筋的加密有距离要求时,输入方法如:A8-200[700];A8-200[2500];A8-100[700],中括号内是箍筋的距离。

    2012-11-13 23:15:11 

  • 请你点击帮助——文字帮助——箍筋设置。那里图文并茂相信你自己就解决这个问题了。愿你举能够一反三日后成为杰出的造价师。

    2012-11-14 01:58:14 

  • 过来学习下箍筋设置,以后可能遇到

    2012-11-14 09:03:36 

  • 如果是平法标注的话,你就按图纸输入吧

    2012-11-14 10:07:40 

  • 1、图1-1剖面中没有显示基础梁箍筋是A10,可能是你理解错了 2、基础梁平面图中显示箍筋的加密区有两种尺寸,在输入的时候只能选用: 格式7:<数量><级别><直径><间距><(肢数)><数量><级别><直径><间距><(肢数)>....<级别><直径><间距><肢数>;主要处理平法图集基础梁且各部位箍筋肢数不同的设计方式。 例如:4A8-150(4)/5A8-150(4)/B16-200(6);该输入格式表示从梁端到跨内,按输入的间距、数量及肢数依次计算; 3、建议你参阅帮助文件中的《箍筋设置方法》

    2012-11-13 23:35:56 

  • 同意最上面楼主的

    2012-11-14 08:02:39 

  • 你好!是你输入格式有误,梁两端挑出部位直接在原位标注输入A8@150(4),中间两跨的输入格式一样,A8@150(4)[425];A8@250(4)[1300];A8@150(4)[500] 但两跨加密的距离左右相反,这个格式从左到右是和布置梁的方向一致的。[ ]里面的距离包括起步距离。 下图是广联达帮助里面的梁箍筋输入格式,结合我上面的输入格式看看就明白了。

    广联达服务新干线

    2012-11-14 07:34:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!