23****@qq.com 2012-11-14 08:57:47 | 安徽省 其他专业 | 720查看 3回答
关于柱梁箍筋只数的问题
我想问下假如箍筋间距是200最后只剩下100的距离了还要不要加一只箍筋?有什么规范规定吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我想问下假如箍筋间距是200最后只剩下100的距离了还要不要加一只箍筋?有什么规范规定吗? 答;你首先要搞懂03G101和11G101图集的有关规定然后再去做就会得心应手啊
2012-11-14 10:08:12
-
当然要,因为箍筋的布置是从两端开始计算布置位置和数量的,101图集里有规定
2012-11-14 09:41:52
-
假如箍筋间距是200最后只剩下100的距离了还要不要加一只箍筋? 要加,因为梁箍筋的起步距离是50,这个规定是不能改的。你也可以在梁中把间距稍稍调大一点点,但起步距离一定是50mm。 11G图集上有啊
2012-11-14 09:10:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看