• 钢筋分布筋与板筋

    1、截图文字描述中,这板的跨度是净跨吗?还有它的这布置的范围,在负筋已布置的情况下,这板还需要布置吗,或是像温度筋这样需要在中间没有负筋的范围布置? 2、另外我的图纸中负筋的分布筋没有写明规格与间距,有没有规范能确定的?

    温度筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    3.9m是指的净跨,一般情况下,板只布置底筋时,在梁等支座处要另加负筋抵抗负弯矩,在负筋下布置分布筋,板上,在负筋以外的区域,出现只有底部筋的情况,当板跨较大时,通常会考虑温度筋,与负筋进行搭接,就是截图中钢筋的布置方法 至于分布筋通常没有说明时,最少要为间距250

    2012-11-14 23:27:39 

  • 设计是要求中间在布置面筋,那么用温度筋布置是合适的,它能够识别与负筋的搭。

    板筋

    2012-11-14 20:35:39 

  • A6@250,在图集09G901-4中的1-4页

    2012-11-14 20:57:33 

  • 1、截图文字描述中,这板的跨度是净跨吗?还有它的这布置的范围,在负筋已布置的情况下,这板还需要布置吗,或是像温度筋这样需要在中间没有负筋的范围布置? 是净跨,只要满足图纸说明的要求的板都要布置。 2、另外我的图纸中负筋的分布筋没有写明规格与间距,有没有规范能确定的? 应该图纸结构总说明里有。

    2012-11-14 14:45:43 

  • 支持楼上说法

    2012-11-14 15:26:44 

  • 1、是净跨,可以在受力筋中设置中修改属性;温度筋是要与负筋搭接的,软件默认搭接150,如果图纸标注中不是,可以在计算设置里修改的 2、分布筋在结构总说明里会有,如果没有,可以按A6.5@250‘ 也可以问设计,以后方便好结算

    2012-11-14 15:27:07 

  • 1、截图文字描述中,这板的跨度是净跨吗?还有它的这布置的范围,在负筋已布置的情况下,这板还需要布置吗,或是像温度筋这样需要在中间没有负筋的范围布置? 答:是净跨---只在无板面筋处布置,其它按图布置。 2、另外我的图纸中负筋的分布筋没有写明规格与间距,有没有规范能确定的? 答:负筋统一规格或间距的情况下,一般在本页图中说明或在结构图总说明中有说明。

    2012-11-14 15:40:40 

  • 1、跨距3900mm是轴距不是净跨。 2、有附加筋的,板配筋是单层双向的,也要按图纸说明(截图第9条)施工。

    2012-11-14 16:03:46 

  • 1、是净跨,这个就是温度筋,在受力筋中设置,修改属性;温度筋是要与负筋搭接的,软件默认搭接150,如果图纸标注中不是,可以在‘计算设置’里修改搭接长度 2、负筋的分布筋一般在结构说明里注明呢,如果你的图纸说明没有,可以按默认的A6@250也可以根据其他钢筋规格做修改

    2012-11-14 15:17:03 

  • 1、这种情况多指该板的净尺寸,不是指轴跨 2、在满足3900或大于3900时,不在负筋范围的都要设置A6@200的钢筋网片,可以叫做温度筋或者叫抗裂网片都可以 3、图纸中没有注明负筋的分布规格及间距,通过网片推断,负筋的分布筋间距不应该超过@200,但是直径就不好确定,如果板厚超过120mm就不一定是A6的 4、如果担心将来结算有问题可以先考虑按大值,等有洽商变更后可以进行统一修改

    2012-11-15 00:15:49 

  • 1、截图文字描述中,这板的跨度不是净跨。它的这布置的范围,在负筋已布置的情况下,这板还需要布置的,就是像温度筋这样需要在中间没有负筋的范围布置。 .2、另外图纸中负筋的分布筋没有写明规格与间距,一般是在设计说明那边有说明的,没有的话,根据设计提供给的标准图查,一般软件默认的就是。

    2012-11-15 07:46:23 

  • 1、截图文字描述中,这板的跨度是净跨吗?还有它的这布置的范围,在负筋已布置的情况下,这板还需要布置吗,或是像温度筋这样需要在中间没有负筋的范围布置? 2、另外我的图纸中负筋的分布筋没有写明规格与间距,有没有规范能确定的? 答复;你这图就说明了;大于或等于3900的板如果上面没有其他钢筋时(负筋的长不是全板长)就得加这个叫温度筋的东西

    2012-11-15 07:54:22 

  • 1、截图文字描述中,这板的跨度是净跨吗?还有它的这布置的范围,在负筋已布置的情况下,这板还需要布置吗,或是像温度筋这样需要在中间没有负筋的范围布置? 2、另外我的图纸中负筋的分布筋没有写明规格与间距,有没有规范能确定的? 复:1、截图文字描述中,这板的跨度是净跨;不需要,不存在重复布筋; 2、如果没有说图纸标注及说明,必须与设计联系,出具相应说明或图纸,按设计要求施工;规范规定的的,只是根据板厚所要求的最小值而已。

    2012-11-15 06:25:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!