59****@qq.com 2012-11-14 18:00:06 | 福建省 土建 | 1823查看 2回答
关于墙身圈梁和脚手架
工程有地下室,地面一层回填土1.0米高,一层室内地面正负零,二层板面标高3.2m。一层正负零以下为多孔砖,以上为蒸压加气砌块。设计规定墙高大于4m时设置墙身圈梁。因为不知道填土和砌筑的施工顺序,现在遇到以下问题: 1、一层砌筑脚手架是按里脚手架还是大于3.6米的单排? 因为要是不同材料的墙是一起砌筑的,那脚手架肯定超高了。要是地面以下墙先砌,然后回填,然后砌内墙。那二层板高扣梁高后,内墙脚手架高度就没超高了。 2、墙身在这种情况下,符不符合设置圈梁的条件呢? 因为地面以上的墙高是小于4米,但是总的墙高又大于4米,怎么考虑呢。 相信大家平时算带地下室的一层墙体时也有这种情况,不知道大家都是怎么考虑的呢,谢谢分享。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、一层砌筑脚手架是按里脚手架; 2、墙身在这种情况下, 不符合设置圈梁的条件;
2012-11-17 12:55:09
-
现场施工一般都是先砌筑基础,然后回填,最后才砌筑首层的内阁墙的。对于圈梁你看看图纸一般在-0.06的位置有一道地圈梁的,上部墙体是不用在不知一道圈梁了
2012-11-17 13:04:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看