• 关于电缆终端头的定额子目套用问题

    请问户内电缆终端头在什么情况下套用干包式、浇注式和热缩式?是否根据电缆大小分类?多大电缆终端头应为干包式或热缩式?请说明具体原因,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题我回答过好几次了,一般情况下,户内发生的电缆头都采用干包式,在有防水要求的时候(含户外露天)使用热缩式电缆头,浇筑式电缆头一般使用在埋地的高压电缆上。 至于青春说的16mm2一下的电缆不套电缆头,我持不同意见。在我这里,6mm2及以下电缆才不套电缆头,使用压接铜端子。

    2012-11-16 09:23:52 

  • 16mm2以下的电缆不用套电缆头,电源进户要套热缩式电缆头,浇注式电缆头适用于10KV以上的电力电缆,干包式适用于进分户配电箱的电缆。

    2012-11-15 17:30:22 

  • 1、干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。 2、热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、不要求防火等普通供电系统。 3、浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世以后基本上就淘汰了。目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头。 4、冷缩电缆接头,目前正在大力推广的电缆附件,特别适用与石油化工等禁止明火施工的环境,而且减少人了人为的因素,更安全,缺点是价格比较昂贵。

    2012-11-15 16:53:58 

  • 户内电缆终端头在1KV以下的情况下套用干包式、浇注式和热缩式适用于高压电缆头。

    2012-11-15 17:03:12 

  • 户内电缆终端头在什么情况下套用干包式、浇注式和热缩式是根据设计施工图要求使用什么接头确定的。

    2012-11-16 06:09:46 