jy****@sina.com 2012-11-15 20:10:39 | 广东省 其他专业 | 803查看 2回答
悬挑梁的钢筋要求
今天质监站验收的时候指出我的悬挑梁的箍筋布置错误,他们的意思是我的箍筋的开口应该全部在梁底,但我没有查到相关的图集跟规范说明,请教有这回事吗?随便告诉我在哪里可以查到?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋封闭端在悬挑梁的底部是正确的。根据构件受力状态,箍筋封闭口在梁的受压部。悬挑梁受力正好是相反的。所以箍筋封闭口要在悬挑梁的底部。
2012-11-16 09:49:00
-
那种做法是以前的一种老做法,现在早就不那么规定了,也没有图集说明,一般是设计有说明按设计说明做,设计没有说明的话箍筋开口朝上也没有问题。
2012-11-16 09:36:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看