• 关于门窗洞口算量的时候,什么时候需要加设过梁啊?

    请问下高层建筑主体已经完成,进行二次结构的时候,关于门窗洞口算量的时候,什么时候需要加设过梁啊? 是不是按照门窗大小来加?还是按照层高减去上梁高再减去窗台离地的高度(900mm)所得的数如果跟窗尺寸吻合就不用加了,如果小于窗尺寸就要加过梁? 请高手给予指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问下高层建筑主体已经完成,进行二次结构的时候,关于门窗洞口算量的时候,什么时候需要加设过梁啊? 是不是按照门窗大小来加?还是按照层高减去上梁高再减去窗台离地的高度(900mm)所得的数如果跟窗尺寸吻合就不用加了,如果小于窗尺寸就要加过梁? 一般只要洞口宽度超过500时就需要加过梁的,另外根据你窗的离地高度及窗高,如果上部到框架梁底时就不需要加过梁,如果低于梁底时就需要加过梁了,如果差值小于100时,可以将窗台高度抬高,或加大窗来解决不加过梁。(这时需和甲方或监理协商确定)